우수제어시설이 차지하는 면적도 유역 면적에 포함해야 하는지 궁금합니다.
최고관리자
InfoDrainage(LID)
0
7064
2019.10.23 13:40
SWC(우수제어시설)에 들어오는 모든 유량은 유역에서 가져오므로 SWC 자체적으로 강우량을 (수치적으로) 취하지는 않으며,
총 유역에서 SWC의 면적을 뺄 필요는 없습니다. 또한 SWC 자체의 유출 계수가 실제 유역과 다르므로 정확한 값을 결정하기 위해서는
개발된 토지 이용 사이의 유출 계수를 재평가해야 합니다.
아래 예를 참고하시기 바랍니다.
원래의 농촌 유역: 면적 100m2; C=0.65
새로 개발된 유역: 면적 80m2; C=0.65, SWC: 면적 20m2; C=1.0 라면,
새로 개발된 유역의 가중 C=(80*0.65+20*1)/100=0.72