여유고 결과 값을 확인하는데 xp table과 out 파일과의 값이 다르게 나타납니다.
최고관리자
xpswmm
0
6697
2019.10.22 15:52
xp table의 값은 아래 그림에서 하늘색으로 표시된 실제 수위이며, output 파일의 값은 보라색 선으로 표시된 최대 수위입니다.
통상 시간에 따라 수위가 최대 수위에 도달해서 이 두 값이 맞아야 하지만, 계산상의 문제로 두 값이 다르게 나타난 경우입니다.
오류를 일으킨 원인은 여러 가지가 있을 수 있지만, 의심되는 부분은 파란색 박스로 표시된 부분입니다.
상하류 관거의 접합 불일치 상태로 이로 인해 상류관의 계산에 오류를 일으켰을 수 있습니다.
참고로 상류관의 관경을 하류와 동일하게 1.5로 변경 시 정상적인 값을 확인할 수 있었으며, 이런 경우 발생 시 xp table 값을 사용해 주시기 바랍니다.