SRT 매니저를 이용해 두 개의 폭기조 mlss를 동시에 제어하고 싶습니다.

최고관리자 0 6736

2286142678cce4e761354c72d8195418_1571897947_5661.jpg
 

SRT 매니저에서는 제어인자를 하나만 선택할 수 있기 때문에 침전지가 두 개인 경우 두 침전지에서 각각 제어를 할 수가 없습니다.

따라서 SRT 매니저를 이용하여 한 번에 두 개의 폭기조 MLSS를 조절할 수는 없습니다.

기본적으로 다음과 같이 계열화된 플랜트의 경우에는 각 계열별로 제어를 해주어야 합니다.

즉 mlss1 폭기조 제어는 침전지1의 was1을 이용하여 mlss2 폭기조는 침전지2의 was2를 이용하여 제어해 주시면 됩니다.

2286142678cce4e761354c72d8195418_1571897991_8959.jpg


다만 폭기조 사양이 같은 경우 다음과 같이 침전지를 하나로 하고 was를 이용하여 두 개의 폭기조 mlss를 동시에 조절할 수는 있습니다.


2286142678cce4e761354c72d8195418_1571897991_9824.jpg


2286142678cce4e761354c72d8195418_1571897992_0628.jpg
 

이 경우에도 폭기조의 사양이 다르다면 반송량이 달라져야 하기 때문에 동일하게 mlss를 유지할 수는 없으니 참고 바랍니다.